关闭
【坐标】:都会文澜 【验收日期】:2023年9月22日 【验收项目】:水电装小二专业第三方监理,全程盯控装修品质,开工技术交底,水电定位核对,水电材料核对,水电工艺巡检、水电工艺验收,木工技术交底、木工材料验收、巡检、验收......直到竣工验收。基础11次上门服务,查验400来个项目,排查3000多种隐患。监理验收日志部分展示: 存在问题:1.检查管道与接口渗漏情况,水管厂家未进行打压测试 存在问题:1.线管未居中安装2.线管卡扣距离800内需安装一个,安装不规范3.线管安装未预留缝隙
 检查合格:1.检查断路器漏保设置合格2.检查导线与断路器匹配合格3.检查断路器接入导线的数量、安装合格4.电箱、线盒均采用锁扣连接
 检查合格:1.检查弱电线两端已编号并保护
 检查合格:1.线盒、软管预留长度合格
 检查合格:1.强弱电线分管穿线合格2.导线线色正确3.各回路的导线规格符合要求4.穿线管数量未超出要求
 检查合格:1.排水点位无误2.新设排水管坡度合格3.排水管伸出地面长度合格4.新老管套接接口处理符合要求5.地漏安装位置合格6.排水管固定牢固
 检查合格:1.水管与电线管间距合格2.管道端口出墙长度与高度合格3.管道固定牢固 检查合格:1.冷热水管位置、并行间距合格2.给水管道走向正确、安装平直3.接等电位线径合格4.浴室柜、马桶、花洒水口均连接等电位5.强弱电线管交叉处已做屏蔽6.地面线管接口已涂胶、牢固无松动
 检查合格:1.电线管排设完整,中间无软管过度2.灯头线固定牢固3.强弱电管平行间距合格4.电线管表面无变形或破损5.电线管管道排设平直,符合横平竖直装小二家装监理,陪签999元/次,全程监理39元/㎡起,人人请的起!从业经验20年起装小二所有监理老师,均具备20年以上丰富的从业经验。资格证书必须齐资格证书是所有监理老师入职装小二的必备条件。两大承诺有保障对装小二前面两次的服务不满意,无条件全额退款。 扫一扫线上报名预约 扫一扫添加好友咨询 扫一扫关注装小二抖音
|