【坐标】:稠州府 【验收日期】:2023年10月8日、10月12日 【验收项目】:水电装小二专业第三方监理,全程盯控装修品质,开工技术交底,水电定位核对,水电材料核对,水电工艺巡检、水电工艺验收,木工技术交底、木工材料验收、巡检、验收......直到竣工验收。基础11次上门服务,查验400来个项目,排查3000多种隐患。 监理验收日志部分展示: 存在问题:1.卫生间进前灯线路、PVC管建议做成弯管,弯出墙体50mm,不建议使用波纹管当做预埋管 存在问题:1.三相电,线路未按照常规的“黄绿红蓝“进行排布(需根据不同空气开关品牌接线排布进行安装)2.在空气开关位数不够的情况下,使用单批开关的时候尽量使用双进双出的断路器3.所有金属外壳的配电箱必须接地4.断路器总开关不宜带漏保,箱体空间足够的情况下建议每个回路带漏保;箱体空间不足的情况下:卫生间、厨房、插座尽量带漏保5.建议6平方以下多股线接入空气开关尽量上锡,10平方以上多股线建议压端子头6.整个配电箱需要合理设计和匹配 存在问题:1.单个回路线出现并线2.回路不明确 存在问题:1.淋浴房龙头处内牙无等电位端子接口 存在问题:1.等电位装置接线端子接错,不能并线,每条单独接到铜牌上建议调整 存在问题:1.厨房排水管坡度不合格,中间高两端低,易堵塞2.建议排水管做明装,方便后期更换 存在问题:1.线管不阻燃 存在问题:1.未安装水泥门头板 存在问题:1.排水管道不能安装在管道低位处,建议安装在排水管立管处,做成50变25斜三通 装小二家装监理,全程监理5元/㎡起,人人请的起!从业经验20年起装小二所有监理老师,均具备20年以上丰富的从业经验。资格证书必须齐资格证书是所有监理老师入职装小二的必备条件。两大承诺有保障对装小二前面两次的服务不满意,无条件全额退款。 扫一扫线上报名预约 扫一扫添加好友咨询 扫一扫关注装小二抖音
|