• 2475阅读
  • 1回复

[装修学院]【装小二监理日记】--森山别墅验收,插座底盒内乍一眼看全是线合理吗?20管线4平方最多穿3条... [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
165
奖学金
368
威望
1444
微信分享到朋友圈 图酷模式 只看楼主 倒序阅读 腔主  发表于: 2023-08-22 , 来自: 浙江省金华市
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转义乌十八腔,更多精彩评论请登录后查看。
  已有账号?点击登录
关闭
【坐标】:森山别墅
【建筑面积】:300+
【验收日期】:2023年8月15
【验收项目】:水电
【装修方式】:全

装小二专业第三方监理,全程盯控装修品质,开工技术交底,水电定位核对,水电材料核对,水电工艺巡检、水电工艺验收,木工技术交底、木工材料验收、巡检、验收......直到竣工验收。基础11次上门服务,查验400来个项目,排查3000多种隐患。

监理验收日志部分问题展示:
存在问题:
1.电箱铺管不得紧密,后期修补容易出现空鼓、脱落、开裂
2.建议保持管和管之间预留1cm缝隙


存在问题:
1.黄色圈建议使用硬质pvc波纹管绝缘阻燃管
2.红色箭头表是根据国家规范接地线与零火线相同面积


存在问题:
1.黄色圈、线管铺线禁止在楼板之间穿插


存在问题:
1.主管道过穿楼板,必须做好管护套,不得直接预埋


存在问题:
1.排水管走向布置不合理,要以最短、弯头越少,坡度越高为首要,不能局限于横平做法
2.点位排水口有条件能做存水弯就要做,不建议主管道做存水弯


存在问题:
1.单根20线管穿线过多
2.20管线4平方最多穿3条


存在问题:
1.墙体开槽内部先涂刷防水,再行施工管道铺设


存在问题:
1.管线护口未安装


存在问题:
1.管线开槽宽度过小,管与管之间无缝隙间距不够


存在问题:
1.强弱电间距不够,需要做屏蔽处理
2.管线走向合理布置,不建议穿墙