装小二监理签约的客户,在开工仪式前后会有一个收房验收的服务,今天上午有个邻居11点18开工仪式,站着路上看风景,看风景的人看完。



  
      然后发现厨房的排污管和排气管阻火圈脱落袅。那两个虹色的带阻燃发泡剂的红色铁圈就是防止高楼串儿烧的最重要的东西。





       然后辣眼睛的事儿出现袅,厨房燃气管道居然是本色的。收房验收二十年第一次看见这样情况。



  

【全国验房联盟里讨论得出最终结论】

1.最新标准GB55009中,未有相应条文。

2.燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井
内时,应符合下列要求:竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆。——城镇燃气设计规范GB 50028

3.非镀锌钢管:应刷两道防锈底漆、两道面漆; 镀锌钢管:应刷两道面漆; 面漆颜色应符合设计文件的规定;当设计文件未明确规定时,燃气管道宜为黄色;涂层厚度、颜色应均匀。——城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ 94

4.燃气管道的颜色应明显区别于管道井内的其他管道,宜为黄色;——城镇燃气室内工程施工与质量验收规范CJJ 94

注:CJJ94部分条款被GB55009废止。

5.燃气管道和户外立管、盘管应有明显标识(黄色)或挂牌。燃气管道禁止与供水管道、电缆管线等混装。——部分地市标准明确规定。