【坐标】:都会文澜
【建筑面积】:76
【验收日期】:2023年7月21日-8月8
【验收项目】:水电、木工
【装修方式】:全


装小二专业第三方监理,全程盯控装修品质,开工技术交底,水电定位核对,水电材料核对,水电工艺巡检、水电工艺验收,木工技术交底、木工材料验收、巡检、验收......直到竣工验收。基础11次上门服务,查验400来个项目,排查3000多种隐患。

监理验收日志部分问题展示:

存在问题:
1.石膏板使用 身寸 钉,易锈
2.石膏板表面的螺丝间距过宽,不符合规范



存在问题:
1.石膏板拼接处未安装底板
2.石膏板拼接未留缝,缝隙过小



存在问题:
1.墙面粉刷修补出现开裂
2.局部切割刀处未用细沙填补
3.底盒处修补出现脱层


存在问题:
1.卫生间管根部未加强防水
2.地面管头应在防水层涂抹前处理好



存在问题:
1.防水完成后堆放尖、硬材料,易破坏防水层
2.防水表面局部有空洞
3.墙面防水层坑洼未修补



存在问题:
1.基础、内牙表面水泥块未清除



存在问题:
1.线路污染
检查合格:
1.强弱电线分管穿线



存在问题:
1.插座和灯线使用同一条火线,不合格
检查合格:
1.墙地面层布管合格



存在问题:
1.波纹管非阻燃
2.线盒安装不水平
检查合格:
1.pvc-u线管达标



存在问题:
1.湿区新砌墙底部未设防水带
2.门窗洞口未设过梁